2016-01-11View Original

Thread Content

当社のトーチタンクには液面計があり、その液面は蒸気の凝縮によって生じます。 時には液面が80%や90%まで上がることもあり、冬場は特に頻繁に手動で排水する必要がある。 知りたいのは、この液面を維持する必要があるのかということです排水バルブを常に開いたままにしてもいいですか?
Reply #22016-01-11
それはトーチ筒体のウォーターシールですか?もしそうなら、必ず液面の高さを維持する必要があります。液面計がある場合、運用規程には液面の基準が記載されているはずです。液面までのリターンラインを設置すれば、自動的に液面を保つことができます
Reply #32016-01-12
操作規範をもう一度確認しに行きます。そこに液位に関する要件があったか覚えていません。。。
Reply #42016-01-15
ツイン型二路差動式の液位計SC728に変えれば、もう排水する必要はありません
Reply #52016-01-15
トーチ筒体の水は排出しなければならず、これは前方のウォーターシールタンクの液面が高すぎるか、ガスの流速が大きすぎることが原因である可能性があります。
Reply #62016-03-12
蒸気の凝縮水?蒸気は保温ですか? もしそうなら、排水弁が常に開いたままになり、凝縮水がすべて排出されると蒸気が失われてしまいますね。ドレンバルブを取り付けることを検討してみてはどうでしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.