2016-04-26View Original

Thread Content

当社の蒸留工程では、塔を上から下まで4か所に圧力測定ポイントがあり、主に真空度を測定しています。現在は圧力変換器(3051)を使用して真空度を測定し、HART装置を介して大気圧環境下で計器の測定範囲を(-101.3~101.3KPa)に設定しています。すべての信号は8チャンネルの圧力監視装置に入力されて観測されます。会社では真空度を100Pa以内の精度で測定することを要求しており、実際に測定される真空度の誤差は1~2KPa程度です。これは計器の問題なのでしょうか。また、絶対圧を直接測定して表示する変換器もあるのでしょうか
Reply #22016-04-26
トランスミッターは使用前に必ず標準真空計を用いて検定または校正を行い、勝手に調整してはなりません。
Reply #32016-04-26
あなたの型番は3051CGですよね? 誤差はどれも1~2KPa程度ですか?真空圧力は-101.3には達しないようですね。98までしかいけないね。 トランスミッターを検定して、精度が要件を満たしているか確認してください。 また、3051CAの絶対圧型トランスミッターに交換して、直接絶対圧を測定・表示してみるのも良いでしょう
Reply #42016-04-26
測定範囲をもう少し小さく設定できますか? 精度と測定範囲は関連があります
Reply #52016-04-26
真空を測定するのであれば、大気圧より高い状態は考慮する必要がなく、変換器として絶対圧計を選べばよい。測定範囲は工程に応じて決定し、私たちの減圧蒸留塔もこのように設計されている。
Reply #62016-04-26
よくわからないのですが、真空計を使って直接測定できるのかどうか不明です。真空炉では、比較的正確な真空度を測定するために真空計がよく使用されますが、測定範囲にも限りがあります。あなたの用途における測定範囲はどのくらいでしょうか?
Reply #72016-04-26
絶対圧用の圧力変換器を選定; 使用する前に、必ずキャリブレーションを行ってください。測定範囲内でキャリブレーションを行わないと、測定結果は正確になりません。 精度は100Pa以内が求められ、一般的なトランスミッターであれば校正済みでも問題ありません。 一般的な真空炉に搭載されている真空計の測定範囲は、通常100Paから10のマイナス数乗Pa程度(10の2乗から10の-2乗)です。一般的な化学・石油化学分野では、それほど高い真空度は必要ありません。 10^5Paから10^(-10~-12)Paまでの範囲は、いくつかの装置を組み合わせて測定する必要があり、例えば直列に接続された各種真空ポンプを用いることで、非常に高い真空度を達成できる。
Reply #82016-04-26
測定範囲が0~400KPaのものを、HAITR表を使って測定範囲を-101.3~101.3KPaに設定することは可能か
Reply #92016-04-26
では、現在の送信機の設定範囲が合っておらず、絶対圧校正表で測定した真空度と誤差があります。例えば(-101KPaの時、絶対圧計で示される絶対圧は300Pa)ですが、このように比較しても大丈夫でしょうか
Reply #102016-04-26
では、現在の送信機の設定範囲が合っておらず、絶対圧校正表で測定した真空度と誤差があります。例えば(-101KPaの時、絶対圧計で示される絶対圧は300Pa)ですが、このように比較しても大丈夫でしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.