HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

YTCのYT1000 RDm131の空気圧式位置決め装置に不具合がないか、専門家に見てもらいたいです

2016-05-02View Original

Thread Content

当社で使用しているポジショナーは、韓国製のYTC製YT1000 RDm131という型番のものです。この空気圧式ポジショナーを使用していると、最近、水素ガスが燃焼する際の炎の大きさが急に大きくなったり小さくなったりして、すぐに消えそうになることがあります。これはポジショナーが壊れたせいなのか、それとも他の理由によるものなのかわかりません。皆さん、どうしてこんなことが起こるのか、修理可能なのか、どのように修理すればいいのか、また修理はどこで行えるのか、ご意見をお聞かせください
Reply #22016-05-02
水素の燃焼炎が一瞬大きくなったかと思うとまた小さくなり、消えそうになっている?位置決め装置の出力圧力に変動がある?
Reply #32016-05-02
提案:YT1000の構造、動作原理、空気回路を構成する部品などから始めること。説明を見つけてみて。
Reply #42016-05-03
実行機構が動作するか確認してください。
Reply #52016-05-03
このような結果になる原因は非常に多く、どの根拠で位置決め装置が故障したと判断されたのか分かりません
Reply #62016-05-03
実行機構が動作するか確認してください。
Reply #72016-05-03
時々正常になるんですが、おそらくトラフィック制御のせいで、具体的な構造はわかりません
Reply #82016-05-04
バルブの位置が明らかに変動している場合は、ポジショナーの入力信号が安定しているか、エア供給が安定しているか、フィードバックロッドが緩んでいないか、小開度で動作しているかなどを確認する必要があります。問題を一、二言で判断できるものではなく、継続的に原因を排除していかなければなりません。
Reply #92016-05-04
この投稿は最後に王天泽によって2016-5-4 22:09に編集されました。位置決め装置の問題は解決しましたか?
Reply #102016-05-04
バルブロッドの動きが見られるか確認し、まずはエアラインをチェックしましょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.