2015-09-02View Original

Thread Content

現場にあるロスモント製の一体型渦街流量計で、プロセスの状況が示度に影響を与えて振動が生じ、その後しばらく振動した後に示度はゼロになります。バルブの開度は普段40%前後で微調整されており、これまでは示度が安定していました。皆さん、原因を分析していただけませんか? (媒体は液体アンモニアで、不純物が含まれている可能性があります。現場で小流量を遮断して低くしたところ、わずかな流量が表示されました。その後、切替バルブを数回操作しましたが、流量はわずかに上昇したものの、通常時とは大きく差があります。また、計器には475内の信号強度指示がありますが、通常はどの程度を正常とすべきでしょうか?)この現場の指示は2.9しかなく、ずっと変動している。)指導をお願いします
Reply #22015-09-03
記載内容から判断すると、個人的には渦街流量計自体に故障が生じる可能性が高いと思われますので、交換してみることを検討してください。交換する前には、まず自分でチェックしてみるとよいでしょう。例えば、配管に振動がないか、周囲に強い電磁干渉がないか、接続ケーブルの各端子が外れていないか、回路基板に明らかな焼損がないかなどです。
Reply #32015-09-03
配管に振動がないか、周囲に強い電磁干渉がないか、接続導線の各端子が外れていないかを確認します
Reply #42015-09-03
センサーを外して、水が入っていないか確認できます。
Reply #52015-09-03
外部接続型のポータブル超音波流量計を使って、このデータと比較すればわかります。
Reply #62015-09-07
現在は確かに自己故障で、DSPの最適化を行ったところ、だいぶ良くなりました。ありがとう
Reply #72015-09-07
DSP最適化って何の操作ですか?前に聞いたことがありません
Reply #82015-09-07
DSP最適化とは、媒体の密度に応じて測定範囲やフィルタリングなどを最適化することでしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.