電磁流量計が負の値を表示する原因

2016-11-14View Original

Thread Content

  電磁流量計の応用は極めて広範であり、液体の体積流量を測定する際に電磁流量計を使用すれば、液体の温度や圧力、密度、粘度といったパラメータの影響を受けることがなく、化学工業、石油冶金、化学繊維、セメント製造など、さまざまな産業分野で幅広く利用されている。では、電磁流量計が設置時や運用中に流量の値が負に表示される場合、以下のような理由が考えられます。  1. センサーが流れの向きを示すマークに従って設置されておらず、測定方向が逆になっている。対処法:再インストールする。   2、センサーの信号線が逆に接続されているため、電磁流量計には正逆両方向の流量測定機能があり、逆方向の流量が表示されます。   対処法:信号線を入れ替える。   3、配管が空っぽであるか、完全に満たされておらず、ガスが存在している。このとき、流量計は負の数を表示したり、流量値が大きく上下したりします。   処理方法:配管内を測定対象の媒体で満たし、流量計が測定可能な状態にする。   以上が、電磁式流量計で負の値が表示された際の対処法です。他により良い解決策やご質問がございましたら、ぜひコメントでご意見をお寄せください。
Reply #22016-11-14
配管が空っぽか、充填されておらず、ガスが存在している
Reply #32016-11-15
液体の中には固体も、気体もある。。。ガスの中に液体がある。全部持っていく

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.