熱伝導油炉の配管設計

2016-05-04View Original

Thread Content

当社では現在、新たに熱伝導油ボイラーを設置する予定です。設計会社を2社探しましたが、ある設計事務所は熱伝導油ボイラーの配管を屋根から通すことができ、屋根上に支持架を設置し、建物の下には高圧配電室や消火ポンプ室があるとのことでした。一方、別の会社はそれは不可能だと言っています。皆さん、具体的な規定などはありますでしょうか。
Reply #22016-05-04
この投稿は最後に、守望者星星によって2016年5月4日16時23分に編集されました。ボイラーの設計基準として、GB50041-2008やGB23971-2009といったものがあります。最新の基準はTSG G0001-2012です
Reply #32016-05-05
なぜ伝熱油炉の配管は屋根の上を通すのか。油が屋根まで流れても怖くない。
Reply #42016-05-05
高圧配電室については、現地の消費部門と連携して行う必要がある
Reply #52016-05-05
資料を調べてみました。屋根上に設置することもできるが、建物は第1種または第2種の耐火等級を有する丁・戊類の製造工場でなければならない。高圧配電室は、生産や貯蔵のプロセスがないため、火災リスクの分類上、生産・貯蔵には該当しません。消防ポンプ室は戊類に分類できる。
Reply #62016-05-24
地元の安全監督部門に尋ねてみて、それで通過できるなら、自分のニーズに合わせて都合の良い方法を選べばいいです。
Reply #72016-05-24
必要であれば、中糧設計研究院のかなり良いところを紹介できますよ。
Reply #82016-05-26
http://www.docin.com/p-734274290.html を参照。ガス管は高架で敷設され、GC2クラスの管として扱われる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.