物質タンクの遠隔液面計が突然正確でなくなりましたが、どうしたのでしょうか?

2016-05-04View Original

Thread Content

原料タンクには差圧変換器が設置されており、液面高さがDCS上で表示されているが、最近急に正確でなくなり、数値が明らかに高くなって推移している。トランスミッターを開けてみると中に水が入っていたので、ドライヤーで水気を乾かし、接続部の酸化層も処理したが、やはり動作しない。一体何が起こってるんだ?計測器の専門家にご説明いただけますか。ありがとう!
Reply #22016-05-04
トランスミッターをキャリブレーションして試してみてください
Reply #32016-05-04
私も一度校正することをお勧めします。安全には責任ないよね
Reply #42016-05-05
つまり、湿気が原因で、送信機の内部を取り出して乾燥させればいいということですか?全体をオーブンに入れるのか、それとも回路基板だけか?
Reply #52016-05-05
負圧側の導圧管のわずかな漏れでも、数値が大きくなる原因となる
Reply #62016-05-05
私たちが使用しているのはシングルフランジタイプですが、「負圧側の圧力導入管からのわずかな漏れによって数値が過大になる」ということも起こり得ますか?では、どう処理すればいいのでしょうか?
Reply #72016-05-05
質問に答えてくれてありがとう!仕方なくタンク内の物質を完全に排出できないため、全体を取り外すことはできず、もう一度ドライヤーで吹いてみるしかなかった。
Reply #82016-05-05
計器にはルートバルブがないのですか?この種のものはドライヤーで吹いてもほとんど乾かないし、たとえドライヤーが防爆仕様だったとしても、現場では念のため慎重に行った方がいい。 また、乾燥装置がない場合は1~2日間陰干しすることをお勧めします。完全に乾いたら電源を入れてテストし、ゼロ点検出を行ってください。 まだ使えないなら工場に返そう……
Reply #92016-05-05
計器にはルートバルブがないのですか?この種のものはドライヤーで吹いてもほとんど乾かないし、たとえドライヤーが防爆仕様だったとしても、現場では念のため慎重に行った方がいい。 また、乾燥装置がない場合は1~2日間陰干しすることをお勧めします。完全に乾いたら電源を入れてテストし、ゼロ点検出を行ってください。 まだ使えないなら工場に返そう……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.