大型ボイラ給水ポンプは、起動から定常回転速度に達する過程で急速に振動のピークを迎えます。この際、振動が設定された警報値に達し、あるいはそれを超えることがありますが、このような状況でDCSが誤報を出すことは望ましくありません。監視する振動の持続時間は、本当の故障で警報が必要か、ポンプの一時的な起動は無視してよいかを判断するための重要な根拠となる。現在、計器にDCSプログラムを書いてこの時間値を設定する必要がありますが、皆さん、こんなに短い時間はどうやって取得すればよいでしょうか?3秒でしょうか?5秒?関連する基準はありますか?ありがとう!!
Reply #22016-05-06
この振動波のピーク持続時間を実測し、その後で値を設定することを推奨します
Reply #32016-05-07
機器の担当者やメーカーからの初期データが必要で、その後現場でテストを行います。信号の干渉による誤差には注意してください。 この設定は計器担当者が決められるものではありません。
Reply #42016-05-08
例を挙げると、稼働開始時には一部のリレーを外す必要があります。例えば、稼働開始時の燃料ガスラインの圧力は必ず低い状態ですが、もしリレーを接続してしまうと、永遠に起動できなくなってしまいますよね? これも同じ理屈で、この部分が警報や連動によって作動したときはバイパスを使えますが、元に戻すのを忘れないでください。 こんなもの、こだわる必要はない
Reply #52016-05-09
ありがとうございます、その通りです。 プログラム設定によって、例えばアラームの発報時間を調整し、わずか数秒間はアラームを出さないようにできるかどうか知りたいのです。これにより、一部の誤報を効果的にフィルタリングできます。
Reply #62016-05-09
おっしゃる通り、実測した時間が最も正確です。 ただし、新しく設置される機器が稼働する前には、この数値はメーカーの意見を参考にするしかありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.