HIMA ELOP II コンフィグレーション

2016-07-14View Original

Thread Content

HIMAシステムの資料にもたくさんありますが、ほとんどはハードウェアの紹介や基本的なソフトウェアの紹介に関するものです。普段使用する際に、工程の要件に応じてアラーム連動値を変更したり追加したりするための教材はほとんどありません。フォーラム内で、アラーム連動値の変更や編集の方法について教えてくれる方はいませんか?
Reply #22016-07-14
アラームを修正したのは間違いなくAIだ。himaは一般的にH_FS06-1_AIRED_R機能ブロックを使用して処理され、819-3723のコード値を計器の測定範囲値に変換した後、H_FS05-1_LIML_R(低連動比較)またはH_FS05-1_LIMH_R(高連動比較)を経て、ユーザーの連動ロジックに組み込まれます。もちろん、一部のプロジェクトでは連動比較が整数データによって行われることもあり、これはコントローラの負荷を軽減するためです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.