冷却循環プールの水がなぜ赤くなるのか

2016-05-09View Original

Thread Content

冷却循環プールの水が赤くなりましたが、鉄イオン濃度は高くありません。昨年の冬に交換した冷却塔のフィラーから、今年の4月頃から水が赤くなり始めました。水質や細菌数はどちらも正常ですが、原因は何でしょうか?皆様、お力をお貸しください!
Reply #22016-05-09
部品が漏れ込んでいないか、pH値の監視はしていますか?
Reply #32016-05-11
提案:水質の鉄イオン濃度が高くないかを分析すること。通常のメンテナンス状態では1mg/L未満であるべきであり、できれば水質の補充や循環による連続的な水質データを提供し、水質が色度変化の原因となっていないかを確認することが望ましい; 同時に、他の媒体がシステム内に漏れ込んでいないかも確認し、漏れが影響を与えているかどうかを検出します
Reply #42016-05-16
1、補水の水質および循環冷却水の水質の総合分析
2、鉄イオンと微生物・藻類の考慮
3、材料の漏れによる水体との反応の確認、漏れ箇所の検出
4、排水の置換、サイドフィルターシステムの稼働
Reply #52016-05-16
大量の鉄イオンがあると、水域全体が赤くなります。有機物の漏れやメタノール、アンモニア窒素の漏れにより、微生物の増殖が起こり、赤くなる可能性もあります。
Reply #62016-05-17
投稿者が何が原因かを確認するまで

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.