防火規範における組合せ装置内の配置に関する疑問点

2016-05-13View Original

Thread Content

この投稿は最後にjacques0920によって2016年5月13日11時35分に編集されました。皆さん、表4.2.12の条文説明によると、制御室、変電・配電設備、オフィスビルなど、統合施設内の重要な施設は、甲種火災危険性のある施設と同様に、隣接する施設や設備との間の防火距離が定められています; 5.2.9では、複合装置は一つの装置とみなされ、その設備や建物間の防火距離は、隣接する建物間の防火距離に従って決定されると規定されている。表5.2.1を参照すると、この規定は、各装置やユニット間の距離は、同じ装置内の隣接する設備間の防火距離によって決まり、装置同士の間の防火距離によっては決まらないことを示している。 問題ですが、統合装置内の制御室やその他の場所における間隔は、表4.2.12を使うべきか、それとも表5.2.1を使うべきか? ありがとう
Reply #22017-01-13
明らかです。連合装置内の重要な施設である制御室、変電・配電設備、オフィスビルなどは、甲種火災危険性装置に準じて4.2.12に従い、隣接する装置や施設との防火間隔が定められています
Reply #32017-01-13
連合装置内の重要な施設である制御室、変電・配電設備、オフィスビルなどは4.2.12に従って定められ、装置内の機器間隔は5.2.1に従って定められる
Reply #42018-06-22
皆さんは概念を理解していません:1)装置内に制御室、変電・配電設備、オフィスビルなどがある場合、それらと装置内のその他の施設との間隔は表5.2.1に従う;2)表4.2.12は、装置間の防火間隔を示している。例えば、ある種の装置の場合、装置内に制御室が設けられており、その装置内には実行表5.2.1が配置される。装置外の施設については、防火間隔は表4.2.12に従う。この場合、制御室も装置全体とともに甲類とみなされ、一括して甲類装置として取り扱われる。したがって、制御室を単独で考慮し、その種別に基づいて周辺施設との防火間隔を決定することはできない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.