トランスミッターがDCSルームから遠すぎる場合、アイソレータを追加する必要がありますか?

2016-09-17View Original

Thread Content

現場の圧力変送器が中央制御室から1キロメートル離れており、シールドケーブルを使用していますが、4~20mAの信号の減衰は大きいでしょうか。アイソレーターやその他の補償装置が必要でしょうか
Reply #22016-09-17
1本のケーブルでは、一般的に最大でいくつのチャネルの信号を送信でき、互いに干渉しないか
Reply #32016-09-18
ケーブルの電圧降下は、現場のトランスミッタが正常に動作できるようにしなければならず、そうでない場合はケーブルの断面積を大きくする必要がある。
Reply #42016-09-18
線径が1.5mm2を超えても、1kmなら問題ありません。
Reply #52016-09-18
1キロメートルは遠くない。重要なのは計器用ケーブルの抵抗値が基準を満たしているかどうかで、基準に達していなければ、数百メートルでもダメだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.