私たちのところには上海一諾製の質量流量計があり、計器が正常に動作するために現場に24Vの電源モジュールを追加しています。同じ電源を使ってDCSから現場の計器まで供給しようとすると動作しなくなります。解決策を教えてください
Reply #22016-05-14
質量流量計は電源と信号線が別々で、4線式の計器です。まずそれを確認してください。ケーブルが4線式の場合は、電源回路の抵抗値をもう一度確認してください。電圧が不足しています。
Reply #32016-05-15
おそらくケーブルが長すぎて電圧降下が大きくなり、負荷電圧が計器が要求する下限値に達していないのでしょう
Reply #42016-06-19
この投稿は最後にmassflowmeterによって2016-6-21 09:25に編集されました。申し訳ありません、自分で投稿を削除しました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.