Thread Content
皆さん、質問があります。建築面積が2200㎡の単層の丙類倉庫には、自動スプリンクラーシステムを設置する必要がありますか? 倉庫には主に固体の原材料と予備部品が保管されており(固体の原材料は牛革紙の包装袋に入れられている)
この投稿は、2016年5月20日12時57分にwang*nhua77020によって最終的に編集されました。「建築物の防火規定」8.5.1によれば、以下の場所には自動消火システムを設置する必要があります。水を使った保護や消火が適さない場合、または本規定で別途定められている場合を除き、自動スプリンクラー消火システムを使用することが望ましいです。 1 紡績工場で、紡糸機の数が50,000台以上ある場所の開繊室や精練室;5000錠以上の麻紡工場の分級・梳麻工程;マッチ工場の乾燥・選別工程;発泡プラスチック工場の予備発行、成形、スライシング、エンボス加工工程;敷地面積が1500㎡を超える木工工場;敷地面積が1500㎡を超える、または建築面積の合計が3000㎡を超える、単層または多層の製靴・製衣・玩具・電子などの工場;高層丙類工場;航空機エンジン試験台の準備部門;建築面積が500m2を超える丙類地下工場; 2 敷地面積が1000平方メートルを超える綿、毛、絹、麻、化学繊維、毛皮及びその製品の倉庫;敷地面積が600㎡を超える各マッチ倉庫;郵便局舎内の建築面積が500m2を超える航空郵便袋倉庫;建築面積が500m2を超える可燃物の地下倉庫;可燃物、難燃物の高架倉庫および高層倉庫(冷蔵庫を除く); 3 特等、甲等、または1500席以上のその他の等級の劇場;2000席以上のホールや講堂;3000席以上の座席を有する体育館;5000人以上を収容できるスタジアムの屋内休憩室や機材室など; 4 いずれかの階の建築面積が1500m2を超える、または総建築面積が3000m2を超える展示用建築物、店舗、宿泊施設、ならびに病院における同規模の病棟、外来棟、手術室;延床面積が500m2を超える地下店舗; 5 送風・返風ダクト(管)を備えた集中空調システムが設置され、かつ総建築面積が3000m2を超えるオフィスビルなど; 6 地下、半地下、または地上4階以上に設置されている、あるいは建物の1階、2階、3階に設置されてかつ各階の建築面積が300m2を超える地上の歌舞娯楽・映画上映・遊技施設(水泳場を除く); 7 書籍の蔵書数が50万冊を超える図書館。 倉庫の面積が1500平方メートルを超える場合は、自動消火システムを設置しなければなりません
GB50016-2014建築規程によると、8.3.2項には次のように記されている。「8.3.2 本規程に別の定めがある場合や、水を用いた保護や消火が適さない倉庫を除き、以下の倉庫には自動消火システムを設置する必要があり、できれば自動スプリンクラー消火システムを使用すべきである。7 面積が1500m2を超える、または総床面積がsO00m2を超える、その他の単層または多層の丙類物品倉庫。」” 8.3.2は必須項目です。自動消火システムを設置しなければなりません。
場所を借りて質問させてください。もし3つの丙類倉庫を連結して建設し、防火壁で仕切る場合、各倉庫の面積は1500平方メートルを超えませんが、全体としては1500平方メートルを超えてしまいます。この場合でも自動スプリンクラーを設置する必要がありますか?ありがとう