DCSにおける熱電対カードはどのような役割を果たすのか?

2016-07-03View Original

Thread Content

この投稿は、2016年7月3日08:44に「流浪の破晓」によって最終的に編集されました。先輩方、同僚の皆さん:DCSの熱電対カード(中央制御用)は、どのような役割を果たすのでしょうか?冷端補償?また、機器室の恒温室温はどうやって実現するのでしょうか?
Reply #22016-07-03
熱電対カード(温度変化に相当)の役割は、mV信号を標準電流信号に変換してDCSに入力することであり、冷端補正もここで行われます...
Reply #32016-07-03
熱電対カードは、熱電対が発生するMV信号をコンピュータが認識できる信号に変換して内部演算を行うもので、その機能は温度トランスミッタ+4-20mA入力カードに相当します
Reply #42016-07-04
これはホニウェルのカードとほぼ同じで、大差ありません
Reply #52016-07-05
信号変換については理解しましたが、実際にはコールドエンド補償の役割を果たせるか知りたいです
Reply #62016-07-05
熱電対測定では、必ず冷端補正を行わなければなりません。端子板には熱抵抗があり、熱電対モジュールがこの熱抵抗の信号を検出してコールドエンド補正を行います。
Reply #72016-07-05
セーフガード+AI(TC)でDCSに接続する場合と、トランスミッター+セーフガードによる隔離+AIカードを使ってDCSに接続する場合の違いは何ですか? 彼らの予算、すごく大きいの?専門家に解答をお願いします

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.