冷媒断熱に凝縮水あり

2016-05-19View Original

Thread Content

冷媒の断熱処理に関して、この季節はよく凝縮水が発生します。製造用の材料が水に触れてはいけないため、現在はトレイを使って凝縮水を受け止める方法を取っていますが、まだ問題を完全に解決できていません。フォーラムの皆さん、何か良い方法はありますか?
Reply #22016-05-20
折衷案として、地下に水タンクを設置し、小型ポンプを取り付けてトレイで水を集め、パイプで水タンクへ送る。パイプに圧力がない場合は傾斜を設けて自然流下させ、凝縮液の量に応じて水タンクの水を間欠的に回収するか継続的に回収するかを決定する
Reply #32016-05-20
冷媒配管自体には断熱処理を施しましたが、この季節になると外側に結露がはっきりと見えます
Reply #42016-05-20
おっ、内容を見間違えてたんだハハ。二重のヒーティングも付いてるし、状況次第で全部投入するか半分だけ投入するかだな
Reply #52016-05-20
投稿者は断熱層の外に水があると言っているのですか? 業界では結露と呼ばれ、断熱工事が要求を満たせないことが原因です。設計、調達、または施工上の理由で、材料が水に触れてはいけないのかもしれません?では、乾燥した環境が必要でしょうか?乾燥した環境下(結露点が適切に制御されている場合)、低温施設の表面に結露は起こり得ないよね:o
Reply #62016-05-20
うん、そう、霜が降りてる。私たちはブチルリチウムを製造しており、原料となるリチウム金属は非常に反応性が高く、湿気と接触してはいけません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.