DCS調節器の手動/自動切り替えって何?

2016-03-03View Original

Thread Content

計器番号 用途 計器名 信号仕様 P&ID番号 データシート番号 機器/配管番号 設置場所 備考
06HIC-25819 真空ポンプの流量 DCSによる表示・調整機能 - - DCS
06HICY-25819 DCS調節器の手動/自動切り替え ESD-DO - SISの信号はIC-231から
06HICX-25819 DCS調節器の手動/自動切り替え DCS-DI - DCS

質問:1、DCS調節器の手動/自動切り替えとは何ですか?どんな役割を果たすの? 2、なぜ2つあるのか、ESD-DOとDCS-DI。出力が1つで入力が1つとはどういうことですか? 3、信号がIC-231から来ているとはどういう意味ですか?ありがとうございます!
Reply #22016-03-03
自動制御ループは一般的に閉ループであり、すなわち現場の計測器がプロセスパラメータを電気信号に変換してDCS(DI)に送信し、DCSは一定の計算を経て制御信号(DO)を出力して現場の制御バルブに送り、パラメータを調整する。このプロセスは自動的に行われるため、自動調節と呼ばれる。自動から手動に切り替えると、現場の制御バルブを制御するために、人がDCS上で出力信号を調整する必要がある。
Reply #32016-03-03
自動と手動の切り替えボタンで、DCS-DIはDCS側のフィードバック信号であり、通常はDCSの画面に現在が手動か自動かが表示されます。ESD-DOは緊急停止システムの出力モデルです。IC-231からの信号は、緊急停止システムの論理回路であるはずです。:)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.