ヨーク冷凍機が停止した後、潤滑油がなくなった

2016-05-24View Original

Thread Content

当社のヨーク冷凍機が停止した後、しばらくして再起動したところ潤滑油タンクの液面がなくなっていることに気づきました。皆さん、原因を分析していただけませんか
Reply #22016-05-24
内部の油分フィルターが故障したか、運転中に油とガスの分離効果が悪く、それが持ち去られてしまった
Reply #32016-05-24
停止時にエンジンが逆回転すると、油が気液分離器に入ってしまいますが、これは油分離器とはあまり関係ありません。他のメーカーのエンジンでも同様の問題が発生したことがあります。
Reply #42016-05-25
立式の油分離器では、このような現象がよく起こります。起動時は正常だが、停止後に消える。
Reply #52016-07-06
この不具合については、電話でお問い合わせください。劉工、13605319602、www.kuaianjia.com
Reply #62016-08-18
オイルポンプがオイルをシステムに送り込んだのでしょうか。もうすぐ良くなります。オイルセパレーターの圧力を少し抜けば、冷凍機用オイルが戻ってきます。
Reply #72016-08-23
停止中にオイルが漏れるのは、メインオイルラインの電磁弁が故障し、オイルをその場所に閉じ込められなくなっているためです。ヨークYSでも一度そのような事例がありました。
Reply #82017-10-09
潤滑油がシステムに入ったのでしょう、しばらく動かせば再びオイルタンクに戻ります!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.