甲種液体を積み下ろす際の設計において、どのような対策を講じる必要がありますか??

2016-06-01View Original

Thread Content

甲種液体を卸荷する際(タンクローリーを使用したり、卸荷ポンプで卸荷したりする場合)、設計上どのような対策が必要でしょうか??どのような点に注意すべきか??可燃性ガスの揮発を防ぐにはどうすればよいか??皆さん、ありがとうございます!
Reply #22016-06-01
揮発を防ぐための荷降ろし用ホースがある。排出ポンプには防爆要件があり、配管では流速と静電気のアースに注意が必要です。主に安全基準が多いのでしょうね。関連する基準があります(他の専門家に聞いてみてください)。工程は自社に関係してきます。
Reply #32016-06-01
排出ポンプは、自己吸上げ能力の高いものを推奨します。キャビテーションの影響を受けない
Reply #42016-06-01
大侠、私たちは環境保護関連のプロジェクトで、メタノールを使用しており、タンクローリーで運んできます。荷降ろしポンプは設置していますが、荷降ろし用のホースはありません。荷降ろし用のホースは、規格によって必ず設置しなければならない設備なのでしょうか????
Reply #52016-06-01
基準にはまだ慣れていない。見たことのあるメタノールタンクにはすべて荷降ろし用のホッパーチューブがある。
Reply #62016-06-01
甲、乙、丙類の媒体はすべて、荷降ろし用のホースが必要です
Reply #72016-06-01
具体的な条文が根拠としてあるのでしょうか?大侠?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.