引き風機の流量と運転状態における流量の関係

2016-06-07View Original

Thread Content

あるシステムにおいて、送風機のパラメータが180,000 Nm3/時で、地元の気圧が81.55 KPaの場合、送風機の前に塔状の装置があり、その空塔内の気流速度を計算する必要があります。操作温度は40℃です。では、容量は運転条件に応じた容量に換算する必要があるのでしょうか?引き風機のパラメータである180000m3/時間で計算する。 私の能力には限界がありますので、皆さんにアドバイスをいただければと思います。
Reply #22016-06-07
計算してみると、運転条件では250000m3/Hになります。つまり、タービン内のガス流量は250000m3/Hで計算するのか、それとも180000m3/Hで計算するのかです
Reply #32016-06-07
風量がこれほど大きい場合、どのようなシステムになるのでしょうか。実際の運転状況における風量で計算する必要があり、ファンの銘板に記載されている数値はあくまで参考値に過ぎません。通常の風量は銘板に記載されているほど大きくはありません。もし実際の風量が銘板の数値を上回る場合でも、ガス自体に圧力をかけることでそれを実現できます。また、ファンの電流が大きくなれば、送風できる風量も定格値を上回ることがあります。ただし、過負荷になると何らかの損傷が生じます
Reply #42016-06-07
http://bbs.hcbbs.com/thread-680580-1-1.html

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.