機械ポンプの漏れによる火災への緊急対応措置

2016-06-14View Original

Thread Content

皆さん、職人の方々、こんにちは。学生がここで質問があります。化学工場で、稼働中のポンプのシールから漏れ出したものが火を噴いてしまった場合、どのように適切に緊急対応を行えばよいのでしょうか?ポンプで送られる媒体は、ガソリンのような可燃性・爆発性のあるものです。入口圧力は0.15前後、出口圧力は3~4MPA前後です。どなたかご指導いただけませんでしょうか。感謝の気持ちを表せません。
Reply #22016-06-14
遠隔停電。実際の状況に応じて物料を遮断する。例えば現場で火災が激しく、ポンプの入口・出口のバルブを閉じることができない場合は、プロセスに従ってポンプの上流・下流のバルブを閉じる。一般的にポンプの出口には調整バルブがあり、操作室からすぐに閉じることができる。また、ポンプの入口に接続されているタンクの根元にもバルブがあり、これは現場で閉じる必要がある。現在の設計では、30立方メートルを超えるタンクからポンプまでの間に遮断バルブを設置することが求められており、これにより遠隔操作で閉じることができ、大量の漏洩を防ぐことができる。材料を切断した後、消火器で火勢を抑えたり消火したりしますが、通常は材料を切断するとすぐに火は消えます。
Reply #32016-06-14
補足ですが、火勢が大きい場合は積極的に警察に通報し、緊急停止装置を作動させて消防車の到着に備え、また消防設備を活用して周囲の機器を保護しなければなりません。
Reply #42016-06-29
施設の責任者は緊急停止を行い、火災を報告して火災の状況を説明する。ポンプを停止し、出入り口のバルブを閉じる。施設に隔離用の標識を設置し、施設の汚水排出口を開く。消防車が到着し、泡を使って火を制御・消火する(媒体を完全に燃やし尽くす)。また、水銃を使って周囲を冷却して保護する(小規模な火災の場合は、蒸気を使って覆うだけでよい)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.