【安全デイリーリマインダー】6月21日(出勤前に必ずチェックしてください)

2016-06-20View Original

Thread Content

出勤前には、【安全デイリーリマインダー】6月21日をチェックしましょう。1、安全を習慣にし、自分の習慣をより安全なものにしたい。2、違反には容赦なく罰する、無情に見えて実は最も情深い。3、火気作業の前に、作業エリアまたは火気作業箇所の可燃性ガス濃度を測定する。携帯型可燃性ガス警報器やその他の類似の手段を用いて分析する場合、測定対象となる可燃性ガスまたは可燃性液体の蒸気濃度は、空気と混合して爆発する下限値の10%(LEL)未満でなければならない。クロマトグラフィー分析などの分析手法を用いる場合、測定対象となる可燃性ガスまたは可燃性液体の蒸気の爆発下限が4%以上の場合、その測定濃度は0.5%(V/V)未満でなければならない;測定対象となる可燃性ガスまたは可燃性液体の蒸気の爆発下限が4%未満の場合、その測定濃度は0.2%(V/V)未満でなければならない。 4、その日の業務内容や現場に存在する具体的な危険を踏まえて、皆さんからどんなアドバイスがありますか?この投稿で語り合う
Reply #22016-06-20
火気作業を行う前に、作業現場から可燃物がすべて取り除かれ、きれいに清掃されているかを確認し、隔離措置が適切に講じられているかをチェックしなければならない
Reply #32016-06-20
火気作業を行う前には、まず作業現場の環境を検査し、爆発の危険がないかを確認する必要があります。その後、工程や設備を担当する人員が承認の署名をし、次に安全担当者、監督者、責任者などが順番に署名します。
Reply #42016-06-20
1、第一種可燃物取扱作業については、プロジェクトマネージャーが火気使用申請書を提出し、プロジェクト部門が安全技術対策案を作成する。これらは会社の責任者および安全技術部門の承認を経て、さらに公安消防部門に届出または承認を得た後でなければ、火気の使用を開始してはならない。火気使用期間は3日間とする。 2、第二種動火作業は、施工管理担当者が4日前に申請を行い、安全技術対策案を添付して現場の責任者に承認を求めなければならない。 3、第三種の火気使用作業については、担当の班長が作業開始の7日前までに申請を行い、プロジェクトの防火管理者の承認を得なければならない
Reply #52016-06-21
火気使用作業の責任者と安全担当者は、必ず安全対策を徹底しなければならない。班長、工場長、部門の専門スタッフなど、署名に参加する他の人々や上司たちは、多くの場合大まかにしか確認せず、現場で作業を直接監視しているのは責任者であり、監督を行うのは安全担当者である。したがって、この二人は必ず責任を果たさなければならず、そうでなければ問題が発生する。毎日出勤する前に、今日の仕事は何かを考えて、事前に準備をしておきましょう。
Reply #62016-06-21
現場に対策を実施し、プロセスの監視を怠ってはならず、教育の即効性に注目し、粘り強く長寧を守る
Reply #72016-06-21
今日、現場の作業員の皆さんに伝えたいことは、今日は現場で車両の停止作業が行われており、重複する作業もあるということです;現場に入る前に、どのような作業があるのかを把握する必要があります;作業中は、頭上と足元に気をつけてください。
Reply #82016-06-21
これらの安全理念は広める必要があり、皆さんにもっと宣伝しなければなりません!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.