Thread Content

工程設計の作業手順は、たいていこのような流れになります。工程エンジニアが放出源と放出される媒体を特定し、電気エンジニアがそれに基づいて爆発危険区域と防爆等級を区分します。そして計装エンジニアは、計器が設置される区域に応じて、その防爆等級に適合した計器を調達します。 全体を通して、配管工事はこの防爆等級を気にしていないようだ。 しかし、防爆等級には非常に重要な指標があります:温度グループ(T1~T6)。 特にT5が100℃、T6が85℃というのは非常に低い温度です。まさかT5とT6のエリアでは、蒸気配管でさえ通すことが許されていないのでしょうか? しかし、配管エンジニアが配管するときに防爆等級を全く考慮しないのは、妥当でしょうか? 誰か、なぜこの防爆等級は計器の表面温度のみを規制し、配管や管継手の表面温度は考慮しないのか、説明してくれませんか?
Reply #22016-07-06
配管には断熱処置を施す必要があり、そうでなければ爆発を引き起こすこともある。
Reply #32016-07-06
T5 T6では、パイプの外壁温度について説明しています。配管内の媒体の温度ではありません。
Reply #42016-07-06
実は、この問題についてあまり深く考えたことがありません。確かに、このように考えるならば、工程ではグループ別に、配管や機器の外表面温度も確認する必要がありますね!
Reply #52016-07-07
この投稿は最終的に678-2によって2016年7月7日08:38に編集されました。「GB 50264-2013 工業設備及び配管の断熱設計規範」の3.0.1および5.1.1の規定によれば、50℃を超える配管には断熱処理が必要であり、断熱処理後の断熱層の温度はT6未満でなければなりません。もし爆発危険区域に断熱が不要な配管がある場合。その表面温度が規定のTX級を超えた場合、配管設計者はその配管に断熱処理を施し、断熱層の表面温度をTX級の温度以下に抑えなければならない。参考までに
Reply #62016-07-11
断熱はやけど防止と放熱の問題を解決できますが、空気を遮断する機能は持ちません。 爆発性のあるガスは、わずか数分で断熱継ぎ目から配管表面に到達する可能性がある。 媒体の温度は管壁の温度と同じではありませんが、それほど大きな差はありません。 特にT5とT6の温度はすぐに超えてしまいます。 @グリズリー @678-2 「その表面温度が規定のTX級を超えた場合、配管設計者はその配管に断熱処理を施し、断熱層の表面温度をTX級の温度以下に保つようにしなければならない。」” 先ほど述べたことに加えて、配管の断熱処理では防爆ができないのは、配管エンジニアが防爆等級を重視していないからでもあります。彼らにどうやって積極的に断熱材の追加を依頼するよう言えばいいですか。
Reply #72016-07-11
"爆発性のあるガスは、わずか数分で断熱継ぎ目から配管表面に到達する可能性がある。" なぜそんなことを言うのか?
Reply #82016-07-11
断熱工事とは、配管の外側に断熱材を巻き、さらにその外側にアルミ板を被せて保護層とするだけです。 アルミ板同士の重なり部分も、気密性試験を行っていない。外部の可燃性媒体が断熱層内に拡散するのは、どれほど難しいのか。
Reply #92016-07-11
それは考えたことがなかったので、みんなで話し合ってみましょう~
Reply #102016-07-12
計器の動作環境温度、つまり熱放射は最大でも考慮する程度で(環境温度よりそれほど高くはならない)。測定媒体(装置内)の温度は考慮されません。
Reply #112016-07-12
外部の可燃物質が断熱層に侵入したら、現場の漏れ具合はどうなるか。人を中に入れず、すぐに車を止めて点検しろ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.