Thread Content
参加報酬:2財富。正解の報酬:9富 クイズ:電力変圧器でよく使われる保護装置にはどのようなものがありますか?
(1)ガス保護。変圧器のオイルタンク内の各種故障や油面の低下を反映するために使用される。 (2) 縦差保護。変圧器の巻線、ケーシング、および引き出し線に生じる故障を反映するために使用される。 (3) 相間過電流保護。運用条件に応じて、複合電圧ロックおよび方向ロックを導入でき、設定要件に基づき、変圧器の内部・外部における相間短絡故障を検出することが可能です。 (4)インピーダンス保護。相間過電流保護が感度要件を満たさない場合、インピーダンス保護を採用することができる。 (5)零相電流保護および零相電流方向保護。調整の方向によって、変圧器の内部および外部の接地短絡故障を反映することができる。 (6)過負荷保護。変圧器の過負荷状態を反映し、信号出力または遮断動作を行う。 (7)過励磁保護。過電圧または周波数低下によって引き起こされる過励磁状態を検出し、信号出力または遮断動作を行う。 (8)その他の保護。圧力解放や温度上昇などの特殊な状態に対する保護を反映している。
過電流保護、速断保護、差動保護、ガス保護、単相接地保護、温度保護、過負荷保護。
(1)ガス保護。変圧器のオイルタンク内の各種故障や油面の低下を反映するために使用される。 (2) 縦差保護。変圧器の巻線、ケーシング、および引き出し線に生じる故障を反映するために使用される。 (3) 相間過電流保護。運用条件に応じて、複合電圧ロックおよび方向ロックを導入でき、設定要件に基づき、変圧器の内部・外部における相間短絡故障を検出することが可能です。 (4)インピーダンス保護。相間過電流保護が感度要件を満たさない場合、インピーダンス保護を採用することができる。 (5)零相電流保護および零相電流方向保護。調整の方向によって、変圧器の内部および外部の接地短絡故障を反映することができる。 (6)過負荷保護。変圧器の過負荷状態を反映し、信号出力または遮断動作を行う。 (7)過励磁保護。過電圧または周波数低下によって引き起こされる過励磁状態を検出し、信号出力または遮断動作を行う。 (8)その他の保護。圧力解放や温度上昇などの特殊な状態に対する保護を反映している。
電力変圧器に設置される主保護には、1ガス保護(変圧器本体内部の故障を検出)2差動保護(変圧器の各側にある電流変成器内の故障を検出)がある。電力変圧器に設置される予備保護には、1複合電圧閉鎖過電流保護 2負序電流保護 3抵抗制限保護 4零序過電流保護 5零序過電圧保護 6過負荷保護 7過温・過圧保護 8冷却システム保護 9その他の専用保護がある
①ガス保護(変圧器本体内部の故障を検知);②差動保護(変圧器の各側にある電流変成器内の故障を検出する)。 (2)電力変圧器に設置される予備保護には、①負荷電圧ロック過電流保護がある;②負序電流保護;③抵抗組保護;④零相過電流保護;⑤零相過電圧保護;⑥過負荷保護;⑦過温度・過圧保護;⑧冷却システム保護;⑨その他の特別保護。 具体的にどのような保護装置を設置するかは、関連するリレー保護規程・規定に従い、変圧器の容量や電圧、電力網における役割に応じて適切に選定しなければならない。
(1)ガス保護。変圧器のオイルタンク内の各種故障や油面の低下を反映するために使用される。 (2) 縦差保護。変圧器の巻線、ケーシング、および引き出し線に生じる故障を反映するために使用される。 (3) 相間過電流保護。運用条件に応じて、複合電圧ロックおよび方向ロックを導入でき、設定要件に基づき、変圧器の内部・外部における相間短絡故障を検出することが可能です。 (4)インピーダンス保護。相間過電流保護が感度要件を満たさない場合、インピーダンス保護を採用することができる。 (5)零相電流保護および零相電流方向保護。調整の方向によって、変圧器の内部および外部の接地短絡故障を反映することができる。 (6)過負荷保護。変圧器の過負荷状態を反映し、信号出力または遮断動作を行う。 (7)過励磁保護。過電圧または周波数低下によって引き起こされる過励磁状態を検出し、信号出力または遮断動作を行う。 (8)その他の保護。圧力解放や温度上昇などの特殊な状態に対する保護を反映している。
一、巻線およびその引き出し線の相間短絡と、中性点直接接地側の単相接地短絡; 二、巻線の巻間短絡; 三、外部相間短絡による過電流; 四、中性点直接接地電力網における外部接地短絡による過電流及び中性点過電圧; 五、過負荷; 六、油面低下; 七、変圧器の温度上昇、またはオイルタンクの圧力上昇、または冷却システムの故障。
過電流保護、電流速断保護、縦列差動保護、低圧側単相接地保護、過負荷保護、ガス保護、温度保護などがある
電流速断保護 縦列差動保護。 二重差動保護は、所定時間経過後に遮断動作する。 過電流保護、インピーダンス保護。 各側の遮断器。