皆様にお伺いしたいのですが、熱静力式の排水弁は低温時に開き、高温時には水は通るものの蒸気は通らないのでしょうか? 低温の状態で排水弁に圧縮空気(約1bar)をかけ続けた場合、長期間にわたって排水弁が損傷する可能性はありますか?
Reply #22016-07-11
なぜ圧縮空気を加えるのでしょうか?
Reply #32016-07-11
設計上はパイプに圧縮空気を送って冷却しようとしたもので、数分間吹き続ける程度だろう
Reply #42016-07-11
この投稿は最終的にylb913によって2016年7月11日20時54分に編集されました。熱静力式の排水弁には一般的に排水温度が設定されており、調整可能なものもあれば調整不可能なものもあります。実際に排水温度が満たされている場合、蒸気は存在しませんので、空気を排出する必要があります。これは実質的に水や蒸気、ガスとは関係なく、それらの温度だけに関係しています。 実際の業務経験:1、蒸気加熱式の配管は、常に正常に運用されていれば、ドレンコレクターが詰まることはほとんどありません。しかし、停止して冷めた後に再び使用すると、特に排気された後に使用すると、多くの不純物がかき混ぜられるため、スクレーパーの前にあるフィルターが詰まる可能性があります。——これは蒸気によるヒーティングの問題というだけでなく、生活の常識としても、家の新鮮な水の供給が止まってしまうと(主に放水された後)、再び使用を開始すると、最初の水は黄色くなります。 2、稼働時のスワープについては言うまでもなく、通常、これによってドレンコレクターが損傷する可能性はほとんど考慮する必要はない。なぜなら、まず考えられるのは詰まりの問題であり、そのためドレンコレクターを洗浄することはないからだ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.