HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

CO2注入パイプライン

2016-07-11View Original

Thread Content

高圧CO2注入パイプライン(圧力16MPa、媒体温度は地温5~20℃)は圧力パイプラインに該当するのでしょうか、それとも注水パイプラインのように非圧力パイプラインに該当するのでしょうか?圧力配管の場合、GA2なのかGC1なのか?
Reply #22016-07-11
DNが50以上であれば、圧力配管に該当する
Reply #32016-07-11
根拠は?圧力配管の研修教材を調べても見つからない
Reply #42016-07-12
GA2かGC1か、壁厚計算式の選定に関わってきます。送気管路設計規格、送油管路設計規格、または石油・ガス集配設計規格に従うのか、それとも工業用金属管路設計規格に従って壁厚を計算するのか?
Reply #52016-07-12
圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状装置であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上で、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体で、かつ公称直径が50mm以上の配管と定められている。
Reply #62016-07-12
配管の種類を決定するには、まずその配管の用途が、長距離輸送用配管のGA、公共用配管のGB、工業用配管のGC、動力用配管のGDのいずれに該当するかを確認します さらに細かいランクに分ける。 どんなパイプですか?
Reply #72016-07-12
配注管道には、この分野の規格や規定はありません。高圧注水管道のように、規格で明確に非圧力管道と分類されています
Reply #82016-07-12
GC14.1 以下のいずれかの条件を満たす工業用圧力配管はGC1級とする:4.1.1 GB5044およびHG20660に規定されている、以下に示す毒性レベルの媒体を輸送する配管:a)極度に危険な媒体(ベンゼンを除く); b) 高度危険ガス媒体(ベンゼンを含む); c) 標準沸点よりも高い作業温度を持つ、極めて危険な液体媒体。 4.1.2 GB50160およびGBJ16で規定されている火災危険性が以下の通りであり、かつ設計圧力が4.0MPa以上の配管:a)甲種・乙種可燃性ガス; b) 第1類可燃性液体(液化炭化水素を含む)。 4.1.3 流体を輸送する管で、設計圧力が10.0MPa以上のもの、および設計圧力が4.0MPa以上かつ設計温度が400℃以上の管。 4.2 以下の条件を満たす工業用圧力配管はGC2級とする:4.3条で規定されるGC3級の配管を除き、媒体の毒性の危険度、火災の危険性(可燃性)、設計圧力および設計温度が4.1条で規定される(GC1級)ものよりも低い配管。 4.3 次の条件を満たす工業用圧力配管はGC3級とする:無毒で可燃性のない流体媒体を輸送し、設計圧力が1.0MPa以下であり、かつ設計温度が-20℃より高く+186℃以下の配管。 4.4 毒性または可燃性が異なる混合媒体に関しては、その中で毒性または可燃性の危険度が最も高い媒体に基づいて考慮しなければならない。 有害な物質の含有量が極めて少ない場合は、その危険度と含有量を総合的に考慮し、所有者または設計者が混合された物質の毒性または可燃性の分類を決定するものとする。
Reply #92016-07-12
ええ、GC1 4.1.3に基づいて高圧注入用パイプライン(非金属パイプラインと分類されるもの)の肉厚計算式を確認しましたが、工業用金属パイプラインの計算式とほぼ同じでした。皆さんの議論とご協力に感謝します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.