セーフガード設置現場の防爆キャビネットの問題

2016-07-12View Original

Thread Content

安全ゲートを現場の正圧防爆キャビネット、または隔爆キャビネットに設置し、そのキャビネットを防爆エリアに置くという案は可能でしょうか?根拠はありますか?
Reply #22016-07-12
防爆キャビネットも安全エリアと見なされ、キャビネット内の非本安計器と防爆エリアの本安計器の間には必ずセーフガードを設置しなければならない。
Reply #32016-07-12
ダメです。セーフガードは必ず安全エリアに設置しなければなりません。本安防爆が要求される場合、他の防爆形態は使用できません。
Reply #42016-07-12
防爆キャビネットは安全区域に含まれないのですか?どの規範で明確にダメとされているのですか?
Reply #52016-07-13
正圧防爆と隔爆は、防爆の2つの形態です。 防爆ボックス内にはすべてスイッチング電源が設置されているので、セーフガードに問題はありません。
Reply #62016-07-13
防爆キャビネットは危険区域に設置されるのですか?たとえ防爆キャビネット内が安全エリアと見なされ、その外側が危険エリアであっても、中央制御室からの配線も非本安配線です。 要するに、セーフガードを現場の正圧防爆キャビネットや隔爆キャビネットに設置し、そのキャビネットを防爆エリアに置くという案はダメです!!
Reply #72016-07-13
この方式は実現可能で、簡単な事例があります。ある石油化学工場の球形タンクでは、エマーソン製のレーダー式液面計が使用されています。液面計自体は防爆設計になっていますが、それに付属するタンク横の表示器は本安型です。つまり、レーダー式液面計の本体の防爆ケースの中にセーフガードが内蔵されており、信号はそのセーフガードを経由してタンク横の表示器に送られるのです。これは本安回路となります。一方、制御室へ送られる別の信号はセーフガードを経由せず、防爆設計となっています。
Reply #82016-07-13
現場の制御キャビネットであれ、制御室の盤の後ろにある制御キャビネットであれ、可能な限り正圧換気を行うことが求められます。これは当社の安全点検の項目であり、どの規格で要求されているのかはもう忘れてしまいました
Reply #92016-07-19
今のところ、許可されるかどうかの明確な規定はないので、みんな気をつけてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.