ヒートパイプ熱交換器は温度の交差を許容するのか?

2016-07-13View Original

Thread Content

最近、熱交換器の計算をしているんですが、高温空気は250度で入り、100度で出て、低温空気は25度で入り、175度で出ます。両方の流量は同じで、完全な逆流状態です。ヒートパイプ式の熱交換器を使えるかどうかわかりません
Reply #22016-07-13
もちろん可能ですが、熱交換器では熱流出口の温度が冷流出口の温度より低くなることはあり得ません。測定位置にずれがある可能性があります。
Reply #32016-07-13
まず、逆流熱交換によって既存の温度交差要件を満たすことができるが、それには比較的多くの熱交換面積が必要となるため、一般的には伝熱促進要素が用いられる。必ずしもヒートパイプを採用するとは限らない。結局のところ、装置には寿命があるからだ。最近、同様の内平直翅片を用いた天然ガスの余熱回収の案件をいくつか手がけました(吸気温度は400度以上で、新鮮な空気との熱交換を行っており、温度の交差範囲はご提示いただいたものよりもさらに広いです)。もし興味があれば、詳細なパラメータをご提供いただき、案を出して比較させていただきます。
Reply #42016-07-13
可能ですが、実際の設計において、冷却源が空気の場合は35を選んだ方が良いでしょう℃

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.