化学工業において、循環水はどのように冷却されるのか?
Thread Content
化学工業において、循環水はどのように冷却されるのか?出典:賢集網 日時:2016-07-23循環水の冷却は、水と空気が接触することにより、蒸発熱散失、接触熱散失、放射熱散失という3つのプロセスが同時に作用することによって行われる。 http://www.*anjichina.com/data/editer/20160723/image/4c9297c86eb7431b63e6d4061ce9d6d6.jpg (1)蒸発による放熱。 冷却装置内で水は大きさの異なる水滴や極めて薄い水膜を形成し、空気との接触面積を広げて接触時間を長くすることで水の蒸発を促進します。これにより水蒸気が水から気化に必要な熱量を奪い去り、水が冷却されます。 (2)接触放熱。 伝導と対流による熱伝達を、接触放熱と呼ぶ。 水面が低温の空気に触れると、温度差によってお湯の熱が空気中に移動し、水温が下がります。 温度差が大きいほど、熱伝達効果は高くなる。 (3)放射冷却。 放射冷却は熱伝達媒体を必要とせず、電磁波の形で熱エネルギーが伝播する現象です。 放射冷却は、広範囲の冷却プール内でのみ効果を発揮する。 他のタイプの冷却装置では、放射による放熱は無視できる。 これら3つの放熱過程が水冷において果たす役割は、空気の物理的性質によって異なる。 春、夏、秋の3季においては、屋外の温度が高く、表面からの蒸発が主な熱放散手段となる。特に最も暑い夏期には、蒸発による熱放散量が全熱放散量の90%以上を占めるため、水の蒸発損失量も最も多くなり、補給すべき水量も最も多くなる。 冬季には気温が下がるため、接触放熱の影響が大きくなり、夏季の10%~20%から40%~50%に増加し、極寒の天候では70%前後にまで上昇する。そのため、寒い季節には水の蒸発損失量が減少し、補給すべき水量もそれに伴って低下する。