Thread Content
化学工場の作業場において、計器や電気ケーブル用の橋架の材質はどのように選定すればよいのでしょうか?何か要件はありますか?難燃性や有害物質の防止、静電気対策が求められる場合は、鋼製のものしか選べませんよね。グラスファイバー製やプラスチック鋼製には静電気対策機能はあるのでしょうか?一般的にはどのようなものが使われているのでしょうか?ありがとう
耐腐食性が求められる場合はグラスファイバー製のケーブルトレイを選び、次にシールドを検討する;シールドはケーブルのアーマチュアやシールド層によって実現できる; 酸やアルカリによる腐食が激しい場所では、鋼製のブリッジケージは数ヶ月で腐食してしまうのだから、シールドなど考える余地もない。特別な状況には遭遇したことがない。過熱亜鉛メッキ、アルミ合金、グラスファイバー製のケーブルトレイしかありません。
当院で一般的に使用されている構成:電気用のグラスファイバー製で、中には接地用の平らな鋼材が挿入されている;計器用の熱亜鉛メッキで、30mごとにアースを取れば、ほとんどの場面で使用できます。 シールドはケーブル自体によって行われ、規格に従ってアースを取ることが必要で、アースさえすれば静電気などはなくなります。
アルミ合金製のブリッジトレイを強くお勧めします。長期的な視点で見れば、総コスト的にもお得です。
規格を調べてみてください。簡単に言うと、よく使われるのは亜鉛メッキ炭素鋼、アルミニウム合金(またはアルミニウムマグネシウム合金)、そして複合素材製のケーブルトレイ(エポキシ樹脂)です。基本的に選定する際には、硬さ、コスト、耐食性の3つの点を主に考慮し、施工のしやすさも考える必要があるかもしれませんが、私はそれについては考えたことがありません。腐食のない環境なら熱浸亜鉛処理を施した炭素鋼を使えますが、腐食がある場合はアルミニウム合金の方が適しています。酸やアルカリがあるような環境では、耐食性の高いエポキシ樹脂系の材料を使用する必要があります
ガラス繊維強化プラスチック、熱浸镀锌炭素鋼、アルミニウム合金製のケーブルトレイについては、上の方でほぼ説明が尽きました。もう一つにワイヤーメッシュ式のケーブルトレイがあり、最も一般的に使用される素材はステンレス鋼で、非常に使いやすいですが、グランドケーブルのシールにしか適しておらず、シール付き配線管方式には向きません。
状況によっては、腐食が深刻な場合はグラスファイバー製の橋架を検討する;腐食性がそれほど強くない場合は亜鉛メッキケーブルトレイを使用することを検討しましょう。亜鉛メッキケーブルトレイの場合、重要なのは亜鉛メッキの方法と厚さをコントロールすることです。ステンレス製のケーブルトレイはコストが高すぎるため、一般的には使用する必要はありません。
化学工場の作業場では、まずその化学物質が強い腐食性を持っているかどうかを確認する必要があります。一般的な化学物質や弱酸性・弱アルカリ性のものの場合は、熱浸镀锌製のケーブルトレイが使用されます。しかし、酸性やアルカリ性が強い場合には、強度が求められるため、グラスファイバー製のケーブルトレイが選ばれます。現在では、耐腐食性に優れ、強度も高い新しいタイプの複合エポキシ樹脂製ケーブルトレイも利用されています。難燃性については問題なく、遮蔽性能も問題ありません。危険な場所での静電気のバイパス接続についても心配する必要はなく、表面や裏板はすべて対策が施されています。