Thread Content
優先に設定し、リセットを連動後に行う場合との違いは何でしょうか?NANDゲートってどう理解すればいいの?分かりやすく説明してくれる図解や、参考になる本はありますか?
少しは知っていますが、私ではうまく説明できないと思います。専門家にお願いします
http://bbs.hcbbs.com/thread-490144-1-1.html
プッシュ優先、リセット優先とは、プッシュとリセットの両方が1の場合に実行される状態で、プッシュ優先では出力が1、リセット優先では出力が0となり、NOTゲートは実際には反転機能です
この投稿は最後にHEJIYUERによって2016-2-1 23:47に編集されました。実際の例を挙げると、液面が高くなると連動装置が作動して供給弁が閉じます。 1。プリオリティ・セット LAH――バルブが閉じました。リセット(リセットとはバルブを開くこと)を押したとき、もしLAHがまだ存在している場合、バルブは開かない(なぜならLAHはプッシュ状態であり、優先されるからだ)。必ずLAHが消えた後にリセットを押して初めてバルブを開けることができます。 2。リセット優先、通称強制リセットLAH――バルブが閉じました。リセット(リセットとはバルブを開くこと)を押すと、LAHが存在しているかどうかに関わらず、バルブは開きます(リセットが優先されるからです)。 実際のインターロック設計では、ほとんどが「プッシュ優先」が採用されている。その理由は、インターロックが作動すると、「インターロック入力がなくなった」ことを確認してからのみ、インターロックをリセット=プロセスを稼働させることが許可されるからであり、そうでなければ事故につながるからである。 プリセット優先にも利点があります。例えば、アラームランプ盤の論理設計などです。(プロセスインターロック設計ではありません)1。連鎖的にトリガーが作動し、警報ベルが鳴ります。その時「サイレント」を押せばリセットされ、ベルの音は止みます。そうしないと、ベルはずっと鳴り続けます;これは強盗のリセットです。 2。しかし、インターロックアラームランプについては、ポジショニング優先の設計であるべきです。インターロック入力が存在している限り、ランプ盤のリセットボタンを押してもアラームランプは点灯したままでなければなりません。それが必須です。警報灯の状態は現場の状態と一致していなければならず、強制リセットは使用できない。そうしないと、オペレーターを誤導することになる。。。 ノーゲート、例を挙げると、潤滑油が一定の温度に達して初めて圧縮機を稼働させることができますが、私たちは通常、低温警報TALのみを設定します。 運転ロジックにおいて、画面上のアラームはTALですが、運転のロジック条件はNOT TALです。したがって、TALの入力にノードゲートを加えて運転条件とします。 @jiaguoyun @budaoweng123 @大马配大弓
もし詳しく理解するための本が必要だというなら、「デジタル電子技術基礎 第5版」(高等教育出版社)を購入してください。この本の第5章ではフリップフロップについて詳しく解説されており、これを一冊買って関連内容を読めばすべて理解できるでしょう