例えば、ある反応釜の温度連動システムでは、1番目の反応釜では100度になった時に供給バルブを自動的に遮断するようにし、2番目の反応釜では120度で遮断し、3番目の反応釜では150度で遮断するようにしています。このような制御要求をどのように実現すればよいのか、専門家の方々、ご助言をお願いします
Reply #22016-07-26
コントローラーを1つ追加し、設定値を書き込み、設定値に達したら出力すればよい
Reply #32016-07-26
まず、この何番目の鍋かはどうやって判断するのでしょうか?操作画面のボタンですか?つまり、各ボタンには値が対応し、MUXのような機能ブロックを通じて異なる連鎖値を設定するのです。
Reply #42016-07-26
重要なのは、何番目の鍋かをどう見分けるかです人が指定するのか、それともシステムが順番に自動的に1から3を繰り返すのか? 最後に、鍋の番号に基づいて連鎖値を選べばいいんですか?
Reply #52016-07-26
温度計を3つ取り付ければいいじゃない!それぞれに番号を付ければ、操作も間違わず、それほど値段も高くならないよ
Reply #62016-07-27
実際には、各反応で必要とされる連動値が異なりますが、皆さんの回答からすると、システム内で異なる連動値を切り替えるのは非常に便利なようです。ご協力いただき、ありがとうございます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.