電気の仕事を始めたばかりで質問があります。低出力のモーター用動力ケーブルとして、現在も4x1.5のものがよく使われているのでしょうか?それとも今では断面積は少なくとも2.5以上が必要で、1.5でも十分だということはないのでしょうか?
Reply #22016-05-12
こちらでは最も小さいものでも断面が4mmですよ!
Reply #32016-05-13
でも、こちらのモーターはたった0.8kwくらいで、出力がとても小さいです
Reply #42016-05-13
爆発危険地域の最低値は2.5で、これは規格で定められている数値です。2.5を使用することを推奨します。1.5を使った場合、いくら節約できるでしょうか?
Reply #52016-05-13
100元もかからない!規範に従おう!
Reply #62016-05-13
爆発危険地域の動力ケーブルの最低要求は2.5、爆発危険地域の制御ケーブルの最低要求は1.5で、これは規格上の要求です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.