タンクの屋根部にある呼吸弁、緊急排出弁、圧力調整弁の圧力値設定について

2016-11-23View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。当社の装置にはいくつかの注水タンクがあり、タンクの上部には2つの呼吸弁、1つの緊急排出弁、そして1つの圧力調整弁があります。タンク内にわずかな正圧を保つ必要がありますが、これら3種類の弁の圧力値の設定について、どのような値が適切でしょうか?
Reply #22016-11-23
とにかく設計圧力を超えてはならず、2番目が最も高く、3番目が最も低く、1番目はその中間に位置する。
Reply #32016-11-23
呼吸弁の設定:タンク頂部の微正圧に達すると排気が開始され、この値を下回ると吸気が開始される;緊急排出弁の定圧は圧力制御弁よりも高い。
Reply #42016-11-23
みなさん、ありがとうございました。一緒にいてたくさん学べました!
Reply #52016-11-23
圧力調整弁が最も低く、呼吸弁が次に低く、緊急排出弁が最も高い

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.