ダブルフランジ式液面計

2015-09-16View Original

Thread Content

今日、正圧室の下部800mmの位置に二重フランジ式液面計を設置しました。密封缶のパラメータは、フランジ間隔が3.36メートル、密度が1350、測定範囲が0~45.36kpaで、移動範囲は-35.23~10.13kpaです。タンクに密度1220の液体を注入し、液面が3.07メートルに達するとそれ以上変わらなくなったが、実際には液面は4.6メートルまで上昇していた。単に二重フランジ式液面計が変化しなかっただけであり、推移を確認すると3.07メートルの時点でタンク上部の予備孔が開かれていた。質問1、液面が4.6メートルまで上昇したのに、密度の問題で計器は3.36メートルと過剰表示されているのでしょうか?2、ダブルフランジ式液面計で密閉容器を測定する際、上部を開けると測定にどのような影響がありますか?なぜ3.07メートルしか表示されないのか、原因を突き止める。ありがとう!
Reply #22015-09-16
密度の問題は、上部を開いても測定に影響しません
Reply #32015-09-16
では、なぜ上部の開口部を開けたときに液面計の値が変わらなくなるのでしょうか?
Reply #42015-09-16
では、なぜ上部の開口部を開けたときに液面計の値が変わらなくなるのでしょうか?
Reply #52015-09-16
密度が下がっても、実際の液面は4.6メートルまで下がるはずで、液面に変化があるはずだが、3.7メートルになっても動かない。
Reply #62015-09-17
密度と移動量の計算では違うでしょう?計算した密度に応じて、その液体を入力するんですよね
Reply #72015-09-17
密度の差により実際の密度は低く、3.07メートルと表示された時点で液面は既に上部フランジを超えていました(計算してみるとわかります)。上下のフランジ間の圧力差は変わらず、液面も変わらない。予備孔を開けても関係ない。密度は実際の状況に合わせて設定することをお勧めします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.