DCSはこの制御方式を実現できますか?

2016-07-29View Original

Thread Content

DCSはこの制御方式を実現できますか?例えば、AIの入力から設定値を引くことで偏差値が得られ、この偏差値の範囲は-30~30と仮定される。この偏差値がPIDモジュールの入力となり、PIDモジュールの設定値は0で、出力範囲は-5~5である。できますか?
Reply #22016-07-30
PID出力は0~100%ですが、-5~5にするにはどうすればよいですか?
Reply #32016-07-30
どのDCSを使っているかによりますが、DCSによってロジックモジュールは異なります。ただし、投稿者が言っていることを実現するのは問題ないでしょう
Reply #42016-07-30
どのDCSを使っているかによりますが、DCSによってロジックモジュールは異なります。ただし、投稿者が言っていることを実現するのは問題ないでしょう
Reply #52016-07-30
PIDはもちろん-5から5まで出力できます。例えば、PIDがシリアル制御のメインPIDだとしたら、その出力範囲は下流の測定値の範囲になるのではないでしょうか。もし下流が-5から5なら、彼の出力範囲は-5から5になります。
Reply #62016-08-01
0~100%を-5~5に線形変換するのは、とても簡単でしょう?
Reply #72016-08-01
上で述べたのは、単純な定値制御システムであり、その制御モデルは単回路定値調節システムに適用される。制御系において、偏差とは設定値から測定値を引いたものです。DCSにおいて、プロセス値の単位は工学的単位でもパーセンテージでもよい。この種の処理は、DCSの最も基本的な機能です。
Reply #82016-08-04
可能ですが、トレンド曲線の記録には不利です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.