異なる流量計の温度圧力補償式は同じですか?違う言葉は何ですか。万能の公式はあるのか?

2016-08-06View Original

Thread Content

蒸気の温度・圧力補正式については、孔板流量計のものしか知りません。他のタイプの流量計も同じかどうかはわからない。各メーカーのシステムには、すべて温度圧力補償の式が組み込まれているのでしょうか?
Reply #22016-08-06
現在、蒸気の測定において温度・圧力補正が必要な計器としては、孔板などの圧力取り出し要素に差動変換器や渦街センサー、ターゲット型センサーを組み合わせたものがあります。これらの流量計の中には、温度・圧力センサーを内蔵し、表示盤で計算した後に温度・圧力補正を施した流量信号を出力する、一体型のものもあります。別々になっているものもあり、DCSでは温度・圧力補償演算を行う必要がある。一般的にDCSメーカーには専用のモジュールが用意されている。
Reply #32016-08-06
媒体が異なれば式も異なります。理想気体状態方程式を使って過熱蒸気の流量を補正することはできません。一般的な式は存在しません。
Reply #42016-08-06
気体:温度・圧力補償の式は一つだけで、理想気体方程式だ。異なる測定方法は異なります。表でもDCSでも補償でき、DCSがなければ自分で作ればいい。
Reply #52016-08-12
蒸気流量計測において密度は重要なパラメータであり、その正確さがある程度、蒸気の質量流量計測の正確性を決定します。**現在、蒸気の計算に関する規程や基準は存在しない。現在、蒸気計量において用いられる密度計算方法には、主に以下のものがある:表参照法、IFC67公式、IAPWS-IFC 1997公式、PVT方程式による計算、および独自に作成した公式。IFC67式、IAPWS-IFC 1997式はいずれも国際標準です。そのうち最初の3つの方法では、計算結果がほぼ同じになる。一方、PVT方程式はこれら3つの方法と無視できない差異がある。DCSは主に制御を目的として設計されており、正確な計測を目的としていないため、DCSにおける温度・圧力補正にはほとんどの場合PVT方程式が用いられる。国内で67式を使って温度・圧力補正の計算式が作れる会社は、かなり優秀な方だと言える。
Reply #62016-08-13
蒸気流量計には温度・圧力補償機能が必要です。一般的な流量計の内部には補償機能が備わっていますが、取扱説明書を確認しても該当する機能がなければ、DCS側で設定するしかありません!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.