事故事例分析 毎週1問(16)参加で+3ポイント、正解するとさらに1~10ポイント加算
Thread Content
ある工芸品工場で大規模な火災が発生し、84人が死亡、40人以上が負傷した。事故の経緯は次の通りである。当該加工製品工場の建物は3階建ての鉄筋コンクリート造りで、1階は裁断作業場兼倉庫となっており、倉庫内は木板と鉄格子で区切られていた。倉庫内にはスポンジなどの可燃物が高さ2mも積まれており、倉庫の天井を通って外に突き出し、鉄格子に架けられた電線には絶縁カバーがなく、主配電盤のヒューズも2本の鋼線に置き換えられていた。2階は手縫いと梱包の工場、そしてオフィスで、トイレはキッチンに改造され、液化ガスが2本置かれている。3階は完成品の作業場です。この工場は閉鎖型の管理が施されており、2つある階段のうち東側のものは鉄格子で仕切られており、工場内部とは繋がっていない。西側の階段の踊り場には雑多な物が積まれている。1階にある4つの大きな扉のうち2つは封鎖されており、もう1つは鉄格子で作業場の外側と隔てられている。従業員は出勤や帰宅の際には南西側にある扉からしか出入りできず、幅がわずか0.8mの鉄格子で囲まれた狭い通路を通ってタイムカードを押さなければならない。また、すべての窓にも鉄格子と有刺鉄線が設置されている。火災の原因は、電線の短絡によって倉庫内の可燃物が燃え上がったことです。火災が発生した初期は火勢が小さく、一部の従業員が消火栓を開けたり消火器を使って消火を試みましたが、操作方法を知らなかったため効果はありませんでした。1階の南東角にあるオープン型の貨物用エレベーターのチムニー効果により、火勢は急速に2階、3階へと広がった。1階の従業員は全員避難したが、2階で仕事をしていた工場長は従業員の避難を指示せず、自ら窓を開けてロープを使って脱出した。2階と3階にいた300人の従業員が、指揮官の指示もなくパニックに陥り階段を駆け下りました。階段口の北西側のドアが封鎖されていたため、従業員たちは階段口まで行くには曲がってタイムカードチェック用の通路を通らなければならず、そこから南西側のドアから脱出しなければなりませんでした。道は狭く、人が多く、互いに押し合いへし合いしました。さらに濃い煙と炎のため視界が悪く、多くの従業員が階段口付近で有毒ガスの影響で倒れてしまい、甚大な死傷者が出ました。 1.「回」形のマークは_______を表します。A. 強化絶縁 B. 二重絶縁 C. 作業用絶縁 D. 基本絶縁2. 事例の加工品工場の配電システムには_______を採用すべきである。A.TTシステム B.PTシステム C.TNシステム D.上記の3つのシステムすべてが可能 3.導線の安全な定格電流は_______によって決まる。A. 导線の断面積 B. 导線の材質 C. 导線の長さ D. 绝縁材質 4. 泡沫消火器は、_______を消火するのに適している。A. A種火災 B. B種火災 C. 電気火災 D. C種火災
5.上記の事故対応において、どのような問題があったか( )。
A. 安全出口が施錠され、安全通路が狭すぎるため、事故発生後に作業員が迅速に避難できない。
B. 作業員に対する緊急時対応の訓練や演習が行われておらず、作業員は基本的な緊急時知識や自己救助能力を欠き、消火設備を使って迅速に火を消すことができない。
C. 事業所の責任者が現場を放棄し、緊急対応の指揮を執らなかった。
D. 事前に緊急救援計画が策定されておらず、緊急救援組織や担当者の役割も定められていなかった。解答:1.B 2.C 3.ACD 4.AB 5.ABCD