配管の圧力等級と現場用圧力計の測定範囲の選定について、ご相談したいです

2016-08-24View Original

Thread Content

ポンプの出口配管で、配管内圧力は1.23、配管の圧力等級はPN16、温度は50~60度です。現場用の圧力計を設置し、規格に従って測定範囲を選定すると、1/3~1/2が適切ですが、0~2.5とするのも問題ありません。その場合、圧力計のフランジもPN25を選ばなければなりません。しかし、配管の圧力等級がPN16に過ぎないため、圧力計のフランジは高すぎるのではないでしょうか。あるいは、圧力計の測定範囲を0~1.6に設定することも可能でしょう
Reply #22016-08-24
圧力計の測定範囲は0~1.6を選べるようにすべきです
Reply #32016-08-24
この投稿は最後にylb913によって2016年8月24日13時44分に編集されました。計器の付属部品の耐圧レベルが高いのは当然のことで、GZ1/2のノズルの場合、私が見たものでは少なくとも160kg/cm2でした。圧力計の前にある針弁も同様です……
Reply #42016-08-24
許容範囲は工程によって異なりますが、PN25グレードのフランジを使用しても全く問題ありません。PN25とPN16を一緒に使う製品もたくさんあるので、気にする必要はありません。ただ、あなたの場合、配管内の圧力変動が大きくないのであれば、0~1.6の測定範囲で十分です。
Reply #52016-08-25
個人的には、測定範囲は工程パラメータに応じて選び、フランジの等級は配管の等級に応じて選べばよいと思います。0~2.5を選ぶことで、指針が1/3~1/2の位置になり、脈動圧力の測定精度が保証されます。フランジ接続はPN16で十分です。なぜなら、圧力計だけでなく配管上の他のフランジもすべてPN16だからで、これにより圧力計のフランジが先に問題を起こすことがないようになります。
Reply #62016-08-25
ポンプの出口では、測定範囲として0~2.5を選ぶ方が間違いなく適しています。また、振動防止のためにオイルを注入する必要があります。フランジはPN16で問題ありません。圧力計メーカーにもこの種の計器はあります~
Reply #72016-08-25
2.5、まだ聞く必要ある?振動に強い圧力計を選び、媒体が清潔な場合はフランジ式は選ばないでください。
Reply #82016-08-25
この投稿は最後にhfrsによって2016年8月25日23時39分に編集されました。また、パイプの圧力をPN16に設定するのも問題があります。許容される最大作業圧力は13.4barで、限界に近すぎます。もし私が選ぶとしたら、少なくともPN25を選ぶべきです。1.26MPaで、KG/CM2ではないことを確認しましたか?
Reply #92016-08-25
耐震性は必ず選ぶべきです。圧力レベルはお好みで、どちらでも構いません。大きめの方が耐久性が高く、小さめの方がより正確です
Reply #102020-10-22
:):):):):):):)
Reply #112020-10-22
操作圧力はPN16の範囲であり、配管等級もPN16となっているはずなので、フランジをPN16にするのは問題ありません。測定範囲2.5は最大値で、試運転の初めの頃などに圧力に変動が生じても、保護用圧力計はその範囲を超えません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.