逆変換器の適用例を挙げてください

2015-10-12View Original

Thread Content

逆変換器の適用例を挙げてください
Reply #22015-10-12
さっき、「FC差圧変送器の取り付け時に、うっかり高圧・低圧の配管を逆に接続してしまった場合、どう対処すればよいか?」という投稿を見ました》、またあなたがこの投稿をしているのを見かけました。本当なら素直に元に戻してしまえよ、こんな小賢しいことをして何になるんだ。
Reply #32015-10-12
現在、多くのトランスミッターは逆方向出力に対応しており、特別な使用上の要件はなく、単に接続を逆にしてしまった場合など、ユーザーの利便性のためのものです。ただし、このような計器は設定が必要で、設定を間違えるとやはり良くありません。だから、投稿者は素直に配管を直した方がいいですよ;P
Reply #42015-10-13
液面計の正負を逆に接続すると、液面が上昇すると差圧が小さくなり、電流も小さくなるため、DCSの表示値も小さくなる。したがって、電流出力は逆方向にしなければならない。 上の二人の貴重なご意見です。このやり方は推奨しません。メンテナンス担当者を混乱させてしまいます。トランスミッターを180度回して再接続すれば問題ありません。 ポジショナーと同様に、特別な理由がない限り、システム内で逆方向にする方が、ポジショナーのところで逆方向にするよりも良い。 @ジアグオユン

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.