HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

2014年専門知識午後第11問

2016-08-25View Original

Thread Content

ある中型の石油化学プロセス製造装置において、「石油化学企業の設計用防火規範」GB50160に基づいて算出される最小消火用水量(m3)は、以下のうちどの数値になるでしょうか? A 3240 B 2700 C 2160 D 1620 この問題の正解の選び方がわかりません。詳しい方、ご指導をお願いします~
Reply #22016-08-25
基準では、石油化学業界における中規模施設の消防設計用水量は150~300L/Sと定められており、150L/Sとして計算すると、Q=150×3.6=540T/hrとなる。また、基準では消防設計用水量は少なくとも3時間分確保しなければならないため、総量は540×3=1620となる
Reply #32016-09-05
今回の専門試験で出題されました:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.