電磁式流量計の問題で相談したいです

2016-06-14View Original

Thread Content

管路は媒体で満たされているが、媒体が流れていない場合、電磁流量計はどのように表示すべきか??
Reply #22016-06-14
ゼロが表示されるはずです。累計数の場合、数字は変わらない
Reply #32016-06-15
電磁流量計の原理によれば、媒体が流動して磁力線を切断することでのみ起電力が生じ、流量を検出できる
Reply #42016-06-15
電磁流量計だけでなく、どんな流量計も同じです。媒体が流れないということは、検出素子を通過していないことに等しく、空の管と同じ状態です。。。
Reply #52016-06-15
ゼロと表示されます。電磁を使う場合、電磁の測定原理は知っているはずですよね。媒体が流動しなければ起電力は発生せず、起電力がなければ流量も生じません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.