S7-300で、既存のプログラムに追加や修正を行う際に問題が発生しました。どなたか詳しい方に相談できませんか?

2015-11-04View Original

Thread Content

S7-300では、既存のプログラムに追加や変更を行う際にDBブロック内に変数を追加すると、ダウンロード時にDBブロック内の初期値もCPUにダウンロードされてしまい、データが失われることがあります。初期値はダウンロードせずに、追加した変数のみをダウンロードする方法はありますか?プログラムを追加したり、新しい変数が必要になったりするとき、必ず新しいDBブロックを作成しなければならないのでしょうか?
Reply #22015-11-04
初期値を現在の値に変更することを検討できます。
Reply #32015-11-04
初期値には特別な意味があるのでしょうか?変更すると元のプログラムに影響が出ますか?
Reply #42015-11-05
DBブロックを新たに作成するか、未使用のMレジスタをいくつか見つけて使い、修正したプログラムブロックをそこに入れればよい。どのパラメータにも影響しません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.