余熱ボイラーの熱管が腐食すると、どのようなリスクが生じるのでしょうか?

2016-08-26View Original

Thread Content

煙道式余熱ボイラーは、資金が十分に確保できなかったため、設計時にはQ235炭素鋼が使用され、HF酸による腐食の問題は考慮されていませんでした。蒸気の圧力は0.6Mpaで、排出量は1時間あたり約1トン、高温側の温度は410度、低温側の温度は210度です。 現在の状況では、除塵効果も良くなく、余熱ボイラーのスパイラルフィンチューブにも確実に深刻な堆積が見られます。このような状況では、どのような安全上のリスクが生じるでしょうか?
Reply #22016-08-26
他にどんな隠れた問題があるかというと、ほこりがたまってガスの生成量が減るんだ。君の場合、排出量が少し少なすぎるよ
Reply #32016-08-26
400度以上から200度に下げても、ガス量はわずかで、必ずしも腐食が起こるわけではない。粉塵の付着がひどい場合は、ブローイングペイントを塗る
Reply #42016-08-26
はい、設計では2トンでしたが、最終的には達成できず、煙の量が少なかったようです
Reply #52016-08-26
明らかな問題がなければ安心できます
Reply #62016-08-26
標準状態では7000Am3/hであるべきです
Reply #72016-08-28
ほこりが深刻に蓄積すると、2つの結果が生じます。一つ目は熱抵抗が増大し、熱交換効率が低下して蒸気生成量が大幅に減少することです。 二、装置の抵抗が増加し、ファンの電力消費が増えるか、またはファンが使用に耐えられなくなる。 除塵対策を講じることを推奨します:定期的に高圧洗浄機で洗浄してください。音波スラグブロー装置などを採用
Reply #82016-10-09
灰があっても怖くない、怖いのは灰があって結露もあることだ 18651652538

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.