なぜダブルフランジ式液面計はボイラーのドラム内の液面測定に使用できないのか、その具体的な理由は何でしょうか?

2016-02-25View Original

Thread Content

これだけ多くの工場を見てきたが、中圧ボイラーで二重フランジ式液面計が使われているのは1台だけで、残りはすべて平衡容器などだ。なぜ二重フランジ式を使って液面を測定すると正確でないのか?
Reply #22016-02-25
ボイラーの内部状態に関係しているのでしょう、具体的な測定に影響します。ダブルフランジは適していない
Reply #32016-02-25
私の理解では、ボイラーの炉水温度が高く、変動も大きいため、バランスタンクを使って補償する必要があるということです.....
Reply #42016-02-25
1、ドラム内の圧力は一般的に10MPa以上である。2、ドラム内には気相と液相の両方が存在し、温度は400度以上である
Reply #52016-02-25
膜箱の動作温度はおよそ300度程度で、中圧蒸気の温度に近いため、あまり利用されていません。中圧蒸気で使用する場合は、接続管はできるだけ長めにした方が良く、ダイアフラムバッグで冷却できます。低圧蒸気用には多く使用されており、その目的は圧力導管に保温を必要とさせないことですが、充填油の最低環境温度にも注意する必要があります。
Reply #62016-02-26
とても理にかなっているように聞こえますが、この前誰かに尋ねられて考えてみたんですけど、理論上は問題ないですね。どうやら実際のダブルフランジでは要求を満たせないようです
Reply #72016-02-26
水の密度は温度や圧力によって大きく変化します。ダブルフランジ式は、水の密度が一定であるという前提のもとで測定が行われます。もし密度が一定値でなければ、測定結果は正確ではありません
Reply #82016-02-26
ダブルフランジは絶対ダメだ。以前にフロートを使ったことがあるんだけど、また悲劇になりそうだ
Reply #92016-02-28
この投稿は、2016年2月28日22時29分にlotos1987によって最終的に編集されました。給水と蒸発のバランスが崩れると振動が生じ、その振動過程で二相変化が起こり、偽の液面が形成されます。また、二相変化の過程で、液面より上の圧力に変化が生じる。平衡容器を導入することで、二相変化における圧力変動の問題を回避し、蒸気と水の圧力差を水位差に変換するのです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.