流量調節弁の振動問題について

2016-09-02View Original

Thread Content

私は工程技術者で、当社のワークショップでは運転中の流量調節において、流量制御値は4000NM3/Hとなっています。DCSシステムが作動しない場合、流量は徐々に自動的に約50NM3/Hずつ減少し、その時間は20~30分程度です。その後、流量は突然正常値まで上昇し始めます。 私としては、位置決め装置の後ろにある計装用空気が漏れていることが原因だと思っています。計装分野の専門家の皆様、このような状況はどのようにして起こるのでしょうか。
Reply #22016-09-02
まず、あなたの流量は標準立方メートル単位ですが、実際の運転条件に換算すると非常に小さくなります。これがプロセスに影響を与える可能性はありますか?;また、調節弁のサージが原因でプロセスに変動が生じているかを確認したい場合は、現場でバルブを開いた際に動作するかどうかを室内で組み合わせて確認できます。位置決め装置自体には精度の限界がありますので、調整キーで設定できるバルブ位置の数を確認してください。工程パラメータは製造プロセス中において本来変動する値であり、正常かどうかを判断するには傾向を見る必要がある
Reply #32016-09-02
“「DCSシステムが動作しない」、フリーズしたのか? 位置決め装置の漏れかどうかは、チェックすればわかりますよね...
Reply #42016-09-02
デッドゾーンの設定が大きすぎる、または流量制御に問題がある、あるいは配管内の圧力が変動している、あるいはバルブポジショナーに故障がある、あるいは……調節弁からの漏れは現場で確認でき、しかも漏れ量は徐々に減少するのではなく、突然増加する。位置決め装置の点検と調整を行い、5点検出法でバルブの直線性を確認することを推奨します。問題がなければ、制御方法および工程を参照してください。
Reply #52016-09-02
とても簡単ですよ!手動に切り替えて(現場で確認して)、流量計の変動がまだこれほど大きいか見てみましょうバルブに問題はないことが証明されているが、プロセス配管に空気などが入っていないかどうか。もし試験弁がなければ、工程条件をいくつか変えて、弁の動作がそれに対応するか確認できます。パソコンのディスクの前に座って、何の役に立つのか考えても
Reply #62016-09-05
このような変動は、私たちの後段システムの動作に大きな影響を与えるため、特に注目しています。
Reply #72016-09-05
数日前に調べてみたところ、位置決め装置の後ろから漏れがあることが確認されました。漏れを止めた後は、20分から30分ごとに一度振動していたのが、8時間に一度に減少しました。現在、他の漏れは見つかっていません。
Reply #82016-09-05
総管には確かに圧力の変動がありますが、それは私たちの調節弁の変動が原因だと思います。流量は、私たちのDCSを操作していない状態でも、自動的に上下します。 数日前に調べてみたところ、位置決め装置の後ろから漏れがあることが確認されました。漏れを止めた後は、20分から30分ごとに一度振動していたのが、8時間に一度に減少しました。現在、他の漏れは見つかっていません。
Reply #92016-09-05
これらの作業をすべて行った結果、確かにDCSが動作する際に現場のバルブ位置も一致して動きます。 しかも、この流量の変動傾向は、私たちのDCSに変動がない状況下で、自ら動作しているものです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.