Thread Content
この数日間、PSAの学習をしており、運転手順における生成ガスの最終的な加圧について少し疑問があります。先生方にご解答いただけますでしょうか。私たちのPSAは華西で、10-2-4の運用モードです。 運転手順上、製品の終昇調節弁は終昇時にのみ開度があるのか、それとも終昇と一段昇の両方で開度があるのか? 私の個人的な理解では、最終昇圧時には設定された開度の上下限に従って調節弁が開き、吸着塔の最終的な昇圧が行われるのですが、資料には吸着塔が最初に昇圧する際にも調節弁が開度の上下限に従って開くと記載されており、ここの点が少しよく分かりません。 先生方、ご解答をお願いします。{:1_90:}資料によると、この製品のガス最終昇圧調節弁のループ制御は2つの段階に分かれており、第1段階では均一昇圧時に0~10%の上限・下限で制御し、第2段階では最終昇圧が完了した時点で15~25%の上限・下限で制御します。全体の吸着・再生の手順は以下の通りです:吸着、吸着、吸着、吸着、第1段階降圧、第2段階降圧、第3段階降圧、第4段階降圧、順方向放出、逆方向放出、逆方向放出、洗浄、洗浄、洗浄、洗浄、第4段階昇圧、第3段階昇圧、第2段階昇圧、第1段階昇圧、製品ガス最終昇圧。
生涯と平均の時にも開度がありますが、あなた方はどの製油所ですか?
一均時に終昇バルブは下限まで開き、終昇時には圧力に応じてバルブが徐々に開いて終昇圧力に達します。ただし、これは終昇バルブが自動モードになっている場合のみです。故障が発生して手動操作に切り替わった場合でも、一均は依然として下限となり、終昇時には上下限の設定およびPID制御に従ってバルブが徐々に開き、最上限の終昇圧力まで到達します!最終吸着時間が到達した時、上限に達していなくても停止する。最終吸着時間が長ければ上限に達するので、製品の水素品質に応じて、上限・下限やPIDパラメータを調整する!
この投稿は、2016年9月8日17時25分にdpclove21によって最終的に編集されました。実際、終昇用の9番バルブは常に開いており、3番バルブは一均と終昇の時だけ開きます。一定時間経過後の上昇調整弁は設定された下限で動作し、最終的な上昇時には設定された上限で動作する。
上下限を調整しても製品品質にはあまり影響しないようですね。主には最終的な上昇速度を制御し、気流の変動を防ぐためです。教えてください、終昇弁はどうやって手動で制御するのですか?
上に書いてあるのに、読めないの?故障で手動操作に切り替えた場合も、基本的には下限値で行い、昇圧時には上下限の設定とPIDに基づき、最終的な昇圧圧力に達するまで徐々にバルブを開けていきます!最終吸着時間に達した時、上限に達していなくても停止し、最終吸着時間が長ければ上限に達する!彼は最終昇圧および一定圧力を確保する人物です。上下限の調整が不適切だと、最終昇圧圧力や一定圧力が達成されず、製品品質に影響を与えないでしょうか?自分で資料を調べて勉強してみなさい!
自動時の終昇速度は、システム圧力プログラムに基づいて自動的に計算されて終昇が実現され、手動時の終昇速度は上下限と調整弁のPIDによって決まるので、もうよくわかりますよね
上下限の調整が不合理で、圧力の変動により大きな影響を与え、短期間では純度には影響しない
では、圧力の変動は影響しないのであれば、単に「変動」と呼べばいいですね!
お伺いしたいのですが、一均時に下限開を行うこの終昇調節弁の目的は、一均昇の吸着塔が設定圧力に達するようにするためでしょうか?単独の減圧型吸着塔では、加圧型吸着塔と共に設定圧力まで均圧することはできないのですか?
はい、つまり均一な圧力が保たれるようにすることで、均一化の際には上下の限度があり、最終的な上昇にも上下の限度があります