調節弁前の手動バルブによる流量制限の問題について?

2016-09-21View Original

Thread Content

調節弁で流量の制御が不安定なときは、よく手前のバルブで制御するんです~。なぜ後ろのバルブを使わないのか~?なぜでしょう?
Reply #22016-09-21
個人的にはそう思います。前段のバルブは一次制御(比較的大きな流量)で、調整バルブは二次制御(前段のバルブで既に制御された比較的小さな流量範囲内で調整制御を行う)です。調整後に手動バルブの開度で流量を制御する場合、実際には調整バルブが比較的大きな流量を制御していることになり、調整バルブがわずかに変動するだけで流量の変動が大きくなります。この場合、手動バルブで調整しても流量を安定させるのは難しいです。
Reply #32016-09-22
前手バルブを制限するのは、主に人々が減圧操作に慣れているからです。 ガスの場合、圧力が下がるとガスは膨張し、調節バルブを通過する体積流量が増加するため、調節バルブの開度もそれに応じて増え、低流量時の調節性能が向上する。 液体の場合は、調整弁をより低圧の状態で動作させ、後段のバルブを制限することで、調整弁全体が高圧環境下に置かれることになります。
Reply #42016-09-22
私の理解では、前段のバルブはまず流体に対応し、手動バルブで変動の大きい流体を粗調整し、その後の調整バルブによる調整によって、さらに安定した制御が可能になります。後手弁を使用する場合、調節弁は自ら大きく変動する流体に直面するため、調節は依然として不安定になる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.