横河DCSのPIDブロックを、どうすれば自動的に0に強制出力したり、特定の値に出力したりできますか?

2016-09-08View Original

Thread Content

こんな実験をしたいと思っています。起動ボタンを押してから3秒後にAバルブで液面を制御し20秒間保持し、その後Aバルブを閉じてBバルブで液面を制御し10秒間保持します。液面がHHの時、ABを閉じ、出口弁を開く。液面LLの時にAバルブを開いて循環させ、時間が経った後、どうやってAバルブのPIDのMV値を0に強制するのか?ありがとう。 それから、DCSの起動/停止ボタンは、一般的に何を使っていますか?内部スイッチ?PBS5C? ありがとう!
Reply #22016-09-08
バルブ制御はPIDを使用し、オンオフ信号ではありません。
Reply #32016-09-08
論理的には出力にtagname.psw.0を使用するようですが、各特定の値が必要な場合はPIDモジュールに追跡機能があります。ボタンを使う場合は、ソフトスイッチを直接使用でき、画面上のボタンでソフトポイントを接続して起動・停止が可能です。PBS5Cも利用でき、通常は起動、待機、停止など、ボタンが3つ以上ある場合に使用されます。 たくさん忘れてしまった。時間ができたら復習しないと:lol
Reply #42016-09-08
処理中:PID MAN, MV.0

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.