タンクエリアの泡液配管に関する問題討論

2016-09-11View Original

Thread Content

題名の通り、現場で実験用の泡配管を使用している際に、最初に排出される液体から2~3分経ってからようやく泡入りの混合物が出てくることがあります。このような現象が起きる原因は何でしょうか?どう解決するか?
Reply #22016-09-11
明らかに配管内に水がたまっているので、配管の最も低い部分に分離タンクを設置すればよく、大きなものは必要ありません。定期的に水を排出すれば済みます。
Reply #32016-09-11
他に可能性はあるのか?最低点での排液はあるはずです。
Reply #42016-09-11
通常のエアチューブには凝縮水が発生しますし、泡自体が液体からできているのですから、水が全くないなんてあり得ません。また、泡発生装置の点検に問題はありますか?
Reply #52016-09-16
原因はすべて同じで、原理によってこうなるのですが、当社では主管の最終段階に電動バルブを設置し、最初の2、3分間はその電動バルブを開いて排出した後、枝管のバルブを開きます
Reply #62016-09-16
総管の低点にも排液口が設けてあるんですよね?
Reply #72016-09-16
また、フォーム配管の開放を遅らせることは、事故処理に影響を与えますか?
Reply #82016-09-17
低点【排出というのは使い切った後のもので、起動時には効果がないのでは?個人的な見解です】
Reply #92016-09-17
もし水をきちんと排出しなければ、火事になったとき、最初は水があります。水の密度は油よりも高いため、油は水の上に浮きます。そうなると事故は拡大するでしょう。個人的な見解ですが
Reply #102016-09-19
主に配管が長く、ポンプでの加圧に時間がかかり、配管内に液が溜まっている可能性があります。
Reply #112016-09-19
私のも同じで、長期間使わないと泡が水になってしまうんだと思います!パイプラインは依然として地中にある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.